a8897044
級別: 略有小成
![]() |
脈沖控制不是應該很精準嗎..??用的是DDRVI指令...是參數設置的問題??還是什么... 各位大哥請指點下拉 對伺服真的很白啊.... |
---|---|
|
a8897044
級別: 略有小成
![]() |
檢查傳感器???裝一個 傳感器做最后的保護??我現在就是這么做的..但是要是沒短了呢 沒到傳感器就停了還是不行啊 ....我把DDRVI指令換成DZRN了 .連續幾天都好了 可這幾天又開始不準了 瘋了 |
---|---|
|
a8897044
級別: 略有小成
![]() |
希望能位能說中國話的來解答下......將英文的就免了吧 一個問題沒解決 還整出英語問題來 |
---|---|
|
a8897044
級別: 略有小成
![]() |
想方設法盡量給伺服控制器一個清除信號,把內部殘存的脈沖數清掉,N年過去了,從沒有碰到過這樣的問題,不知是不是這個方法也能給你帶來好運,請參考 怎么清?? |
---|---|
|
a8897044
級別: 略有小成
![]() |
我發現: 我的伺服電機控制橫梁左右移動~!開始時是向右移動 到右后在移動到左 左邊有一個接近開關..做為原點~!即 象右移動用的是DDRVI指令脈沖發出指令 向左移我用的是DZRN 原點回歸指令..一切正常~! 但我把左移DZRN指令該為也用DDRVI指令時 ...就會經常出現定位不準的現象~! |
---|---|
|