樓主  發表于: 4天前
請教大家,我用兩臺MP277觸摸屏與S71200通訊,一臺正常,另一臺報錯誤,HMI 連接不支持本地端點和伙伴端點的組合使用。,所組態的接口操作模式將與 PROFIBUS 'PROFIBUS_2' 中的“DP”配置文件中的設置組合使用,這可能會影響通過 S7 連接進行的通信。該如何解決呢。

  
冰點博客http://www.ice-off.com
along112
走別人的路,讓別人跟著你走。。。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 198 點
下載積分: 567 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2025-08-07
查看along112的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 4天前
已經解決, 是兩個觸摸屏版本不同,一個11.02,一個12.00,更改硬件版本,更新完系統就好了。