g073545
佛山工控
級別: 家園常客
![]() |
我設定在當日的23點59分59秒的上升沿,把當日產量轉存在指定的寄存器,并清零當日產量,但是有時在這個時間設備會斷電,這樣就會轉存不了啊。有啥辦法,在這個時間段斷電了,也能轉存當日的產量呢??歡迎大家指點。 |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
![]() |
換個思路,反著來就有電了. 把開始計數的日期和該日期的臨時產量也保存在掉電保存寄存器里面,在生產的開始而不是結束的時候檢查開始計數的日期和當前日期是否相符,如果不是同一天了,那么說明過了一天(默認時間是單向的),然后轉存臨時產量到永久記錄或者累計產量數字就行了,同時清空臨時產量并把開始計數日期改成當前日期. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |